【案例二十】背景资料
A安装公司于2020年8月承接一大学教学楼的机电安装工程,包括电气、给排水、供暖、通风空
调、消防、智能化等工程,建筑总面积 5000m²,共六层,合同价款为 5500 万元。消防工程采用自动
喷水灭火系统,A 公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配
水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。
供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为 45/40℃,教研室、办公室等附属房间采用低温热水地
板辐射供暖,教室采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。
2021年11月散热器(铝合金材质)进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2022年
4 月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试,水压试验系
统示意图如图20-1所示,其中水压试验压力未在设计中注明8 。供暖工程于2022年6月顺利通过验收。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
工程完工 后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各
分部分项工程验 收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。
8
工程于2022年 12月20日竣工验收合格。2025年1月1
7
,教学楼管理员反映部分散热器温度偏低,
9
建设单位通知A安装公司进行检修,A安装公司检修完毕8 4后,以过了保修期为由向建设单位索赔疏通、
3
清理部分管道以及更换部分散热器的费用。 信
微
【问题】
系
1.本工程供暖管道的水压试 验压力不得低联于多少?试验方法是什么?
2.A安装公司施工过程中存在 哪些质量
一
问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
唯
3.当设计未注明时,散热器与装饰 后 的墙内表面安装距离是否符合要求?
4.自动喷水灭火系统调试内容包括哪些?
5.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
6.A安装公司检修后向建设单位索赔检修费用是否合理?说明理由。
【答案及采分点】
1.铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最高
点的试验压力不小于0.4MPa。
(1)本工程供暖管道的水压试验压力不得低于0.5MPa。
(2)试验方法:在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,不
渗不漏。
2.施工过程中存在的质量问题:
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)散热器进场复验时未检验单位散热量,可能导致散热器存在性能不达标。
(2)散热器支管坡度偏小,应达到1%,可能导致管道出现气塞现象。
(3)供热管道水压试验合格后、试运行前未进行系统冲洗,可能导致管道出现堵塞现象。
3.不符合;按规定,设计未注明时,此距离应为30mm。
4.自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水
设施调试;联动试验。
5.不合规。理由:该大学教学楼面积为 5000m²,超过 2500m²,属于特殊建设工程。竣工后应向
消防设计审查验收主管部门申请消防验收,办理备案不合规。
6.不合理。
理由:按规定,供暖工程保修期自竣工验收合格之日起两个采暖期。
本工程于2022年12月20日竣工验收合格,保修期应8到 2025年3月15日,而2025年1月发生
7
1
施工质量问题,没有超过保修期,所以A安装公司应负责9检修并承担经济费用,故A安装公司向建设
4
单位索赔检修费用不合理。 3 8
信
知识点
微
【供暖管道】 系
联
1.室内供暖管道安装坡度,当设计未注明时
题
汽、水 热水供暖管道押
准
同向流动 蒸汽管道 坡度应为3‰,不得小于2‰
精
内
得
压
小
逆
4
(
(
2
3
力
于
汽
.
.
.
向
1
2
供
低
敞
降
0
、
)
)
.
流
不
暖
温
口
6
水
地
盘
M
动
大
分
热
箱
P
面
管
a
汽
水
、
于
。
下
隐
罐
缸
地
0
试
敷
蔽
.
凝
散
安
(
板
0
验
设
前
5
结
热
装
分
辐
M
压
的
必
P
水
器
前
水
射
a
力
盘
须
管
支
应
器
且
供
下
管
进
热
道
管
做
、
暖
不
埋
行
1
蒸
水
集
满
系
渗
0
地
水
m
汽
供
水
水
统
不
i n
部
压
管
暖
器
试
安
漏
内
分
试
管
道
)
验
装
。
无
不
验
道
安
,
压
应
,
装
满
降
有
试
前
水
、
接
验
应
试
无
头
压
进
验
渗
。
力
行
满
漏
为
水
水
。
工
压
后
作
试
静
压
验
置
力
,
2
的
4
试
h
坡
1
验
不
.
度
5
压
渗
坡
倍
不
力
不
度
,
得
为
漏
应
但
小
工
;
为
不
于
作
密
1
小
%
压
闭
5 ‰
于
力
箱
的
、
0.
罐
6
1
M
.
应
P
5
a
以
倍
。
工
,
稳
作
但
压
压
不
1
力的1 .5倍做水压试验,但不得小于0.4MPa。水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。
5.散 热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应
为工作压力 的1.5倍;但不小于0.6MPa。试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
6.热水供应系统、供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。强度试验压力应符合设计
要求,当设计未注明时: 8
7
1
供暖系统 9 水压试验
4
8
蒸汽供暖系统 以系统顶点的工作压力加30.1MPa,
信
热水供暖系统 同时在系统顶点的试微验压力不小于0.3MPa
系
高温热水供暖系统 以系统最高点工作压力加0.4MPa
联
塑料管及铝塑复合管热水 以系统 最高点工一作压力加0.2MPa,
唯
供暖系统 同时在系 统最高点的试验压力不小于0.4MPa
供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,
钢管及复合管道
然后降至工作压力检查,不渗不漏;
供暖系统应在试验压力下稳压1h压力降不大于0.05MPa,
塑料管道 然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连
接处不得渗漏。
知识点
【具有下列情形之一特殊建设工程建设单位应申请消防验收】
S>2万m²的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。
S>1.5万m²的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
S>1万m²的宾馆、饭店、商场、市场。
S>2500m²的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学
的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产力加工车间,寺庙、教堂。
S>1000m²的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,
医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员
工集体宿舍。
S>500m²的歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、
茶馆、咖啡厅等。
【具有下列情形之一特殊建设工程建设单位应申请消防验收】
1.特殊建设工程消防验收所需资料:
8
(1)消防验收申报表。 7
1
(2)工程竣工验收报告。 9
4
8
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。 3
信
2.消防验收程序通常有验收受理、现场评定微和出具消防验收意见等阶段。
系
3.消防设计审查验收主管部门自受理消防验收申请之日起 15 日内组织消防验收,并在现场评定
联
检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书题》。
押
【案例二十一】背景资料
准
A 公司中标某工业改建工程,合精同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A 公
部
B
方
时
司
计
改
公
分
案
被
进
压
。
司
B
埋
A
设
被
监
场
力
公
从
公
地
计
理
后
A
0
施
司
.
司
未
工
,
公
钢
2
工
在
M
在
根
明
程
司
管
P
质
准
a
埋
据
施
确
师
否
)
备
量
地
工
试
制
定
工
施
、
巡
钢
程
验
止
。
完
工
查
进
管
特
毕
压
。
分
场
中
施
点
力
自
包
施
,
工
,
,
检
给
发
工
完
对
拟
合
具
现
、
成
工
格
采
有
工
工
后
程
后
用
资
艺
序
,
合
,
质
0
管
交
编
同
.
B
的
3
道
验
制
公
进
MP
B
安
、
了
司
行
a
公
装
竣
该
的
以
分
司
(
工
部
书
试
析
。
如
验
分
验
面
管
A
图
收
压
的
形
理
公
,
2
采
式
力
,
司
0
工
-
用
通
进
将
对
1
程
洁
知
行
其
所
B
保
净
试
监
中
示
公
修
水
理
验
亏
)
司
及
清
申
。
损
中
进
工
洗
管
请
风
有
行
程
的
隐
道
险
不
合
款
方
蔽
清
较
符
同
支
案
洗
工
大
合
交
付
合
,
程
的
规
底
等
方
验
格
部
范
后
进
案
收
后
分
要
,
行
因
。
采
埋
求
A
了
工
第
取
公
地
的
管
艺
二
保
司
工
问
理
管
天
派
护
艺
题
。
道
进
措
出
管
,
的
行
要
施
代
道
埋
回
求
(
表
,
地
填
整
对
该
设
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【问题】
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2.该工程的埋地管道试验压力应为多少 MPa?管道的冲洗合格条件有哪些?对清洗合格的管道应
做哪些工作?
3.隐蔽工程验收存在哪些问题?说明理由。隐蔽工程验收通知内容有哪些?
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.找出图20-1中工艺管道安装存在的问题并纠正。
【答案及采分点】
1.A公司对B公司进行全过程管理还有:质量、安全、进度、技术。
2.(1)按规定,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的 1.5 倍,且不得低于 0.4MPa。由背景可
知:1.5×0.2=0.3MPa<0.4MPa,故试验压力为0.4MPa。
(2)管道连续冲洗,当设计无规定时,排出口的水色和透明度应与入口处目测一致为冲洗合格。
(3)管道冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。
3.(1)隐蔽工程验收存在的问题:
①B公司直接向监理申请隐蔽工程验收有问题。
理由:按规定,分包不对外,B公司应通知A公司隐蔽工程已施工完毕并自检合格,由A公司向
监理申请。 8
7
1
②第二天进行回填有问题。 9
4
理由:按规范,隐蔽工程在隐蔽前 48 小时以书3面8形式通知监理来验收,而第二天进行回填,不
信
够48小时。
微
(2)隐蔽工程验收通知内容包括:隐蔽验系收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
联
4.图20-1中工艺管道安装存在的问题及纠正如下:
题
(1)螺栓孔的布置处于水平垂直中押心线上。
准
正确做法:螺栓孔应当跨中布置。
精
拼
钢
接
制
1
【
(
正
(
正
(
正
时
知
管
.
工
2
确
3
确
4
确
管
,
识
道
)
)
)
应
业
道
做
做
做
点
同
波
波
与
采
管
采
法
法
法
心
纹
纹
设
用
道
用
:
:
:
,
管
补
备
斜
】
波
按
与
法
螺
补
偿
出
口
纹
规
设
兰
栓
偿
器
口
搭
管
范
备
连
应
器
两
连
接
膨
,
出
接
能
内
端
接
或
胀
靠
口
时
自
套
都
的
迷
节
近
连
,
由
有
设
管
宫
法
或
波
接
穿
焊
置
道
式
兰
补
纹
的
入
缝
固
固
拼
密
偿
补
管
;
一
定
定
接
封
器
偿
道
法
端
支
支
,
面
内
器
固
兰
安
架
架
不
及
套
的
定
平
装
未
得
密
移
支
焊
面
在
设
采
封
动
架
接
之
介
置
用
垫
端
应
固
间
质
在
平
片
应
设
定
应
的
减
口
设
置
的
不
保
流
振
对
置
在
一
得
持
出
基
接
导
减
端
有
平
端
座
;
向
振
,
划
行
。
上
法
支
基
水
痕
。
,
兰
架
座
平
、
法
螺
斑
。
上
管
兰
栓
点
。
路
接
孔
等
上
头
应
缺
应
的
跨
陷
位
歪
中
;
于
斜
大
布
介
不
直
置
质
得
径
;
流
用
密
法
入
强
封
兰
端
紧
垫
连
。
螺
片
接
栓
需
应
的
要
与
方法消 除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧固。
2.管 道连接时,不得强力对口,端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加
偏垫等方法消除。
3.合金钢螺栓、螺母应采用光谱分析或其他方法对材质进行复验,并做好标识,以防止混用;
8
设计压力大于或等于 10MPa的GC1级压力管道等所用的螺栓7和螺母,尚需按设计规定进行硬度检验。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【考点】
应该在何状态下检验?
检查内容是什么?
或检验哪些参数?
【考点】在联轴节上应架设何种仪表监视机械设备位移?
4.管道液压试验
①试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
②承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验
压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
5.管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计7压8 力的1.15倍,真空管道的试验压力应为
1
0.2MPa。 9
4
8
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他3不易燃和无毒的气体。
信
6.管道泄漏性试验 微
系
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
联
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行题,试验介质宜采用空气。
押
③泄漏性试验压力为设计压力。 准
④泄漏性试验可结合试车一并进精行。
性。
7
真
真
增
△
试
P
P
8
.
.
1
2
:
:
管
空
空
压
P
管
验
:
试
试
道
度
系
率
道
用
2
验
验
试
统
按
4
压
真
上
h
初
最
空
验
在
公
的
力
的
始
终
度
是
式
压
表
压
增
压
压
对
计
已
试
力
力
压
力
力
管
算
经
验
表
试
率
(
(
道
:
校
验
;
表
表
系
验
△
合
压
压
统
并
P
格
=
)
)
抽
在
[
后
(
(
(
真
检
,
P
M
M
还
空
验
2
P
P
-
a
a
应
,
周
)
)
P
按
1
检
期
)
;
设
测
内
/ P
计
管
,
1
]
文
其
×
道
件
1
精
系
0
规
0
度
统
%
定
不
在
进
得
规
行
低
定
于
时
24
间
h
1.
的
内
6
真
的
级
空
增
,表
度
压
的
试
率
满
验
,以
刻
,增
检
度
压
验
值
率
管
应
不
道
为
应
系
被
大
统
测
于
的
最
5
严
大
%。
密
压
力的 1.5~2倍,压力表不得少于两块。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
应在加压系统的第一个阀门之后(始端)和系统最高点(排气管、末端)各安装一块压力表。
【塔器水压试验的压力表】
在塔器最高与最低点且便于观察的位置,各设置一块压力表。
两块压力表的量程应相同,并校验合格且在校验有效期内,压力表精度不低于1.6级。压力表量
程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力。试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准。
【长输管道试压的压力表】
每段试压时的压力表不少于2块,分别安装在试压管段的首末端。压力表量程为试验压力的1.5~
3 倍。试压管段的首、末端都设置测温仪,记录管道温度,用温度自动记录仪、压力自动记录仪 24h
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
记录。
9.管道吹洗
①应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过25ppm。
②水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
水冲洗 ③水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
④连续冲洗,以出口的水色和透明度与入口目测一致为合格。合格后,积水排净、吹干。
⑤锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁目的。
空气吹扫:流速不宜小于20m/s。
蒸汽吹扫:流速不小于30m/s。吹扫前先行暖管、及时排水,检查管道热位移。
化学清洗:管道酸洗钝化应按脱脂去油、酸洗、水洗、钝化、水洗、无油压缩空气吹干的顺序进行。