考点9:风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。
风管系统 试验压力
低压风管 1.5倍的工作压力
强度试验 中压风管 1.2倍的工作压力,且≥750Pa
高压风管 1.2倍的工作压力
严密性试验 高中低压 1倍的工作压力
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准。
风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤
为合格。
矩形金属风管允许漏风量的计算见式(3.3-1)~式(3.3-3)。
低压风管:Ql≤0.1056P0.65(3.3-1)
中压风管:Qm≤0.0352P0.65(3.3-2)
高压风管:Qh≤0.0117P0.65(3.3-3)
式中Ql--低压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
Qm--中压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
Qh--高压风管允许漏风量[m3/(h·m2)];
P--系统风管工作压力(Pa)。
(3)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性试验主要检验风管、部
件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道
工序考点10:系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行,主要是进行控制功能和控制逻辑的验证。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容:
③空调水系统的测定和调整。
空调水系统的开机顺序为:冷却塔→冷却水泵→空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组;空调水系统的关机顺
序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→空调末端装置,④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统的测定和调整。防排烟系统需测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计
与消防的规定。【口诀:风水防内奸】考点11:净化空调系统的施工技术
1)洁净风管制作技术
(3)净化空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。
净化空调系统进行风管严密性检验
N1-N5 高压系统
严密性检验
N6级至N9级,且工作压力小于等于1500Pa 中压系统
考点12:高效过滤器安装技术
高效过滤器应在具备洁净条件下安装,避免因其受到不洁净空气的污染而降低过滤器的使用寿命。
(1)高效过滤器安装前,洁净室的内装修工程必须全部完成,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安
装完毕,且经全面清扫、擦拭,系统连续试运行12h以上。
(2)高效过滤器应在安装现场拆开包装,其外层包装不得带入洁净室,但其最内层包装必须在洁净室内方
能拆开。(3)安装前应进行外观检查,重点检查过滤器有无破损泄漏等,并按规范要求进行现场扫描检漏,且应合
格。
(4)安装时要保证滤料的清洁和严密。高效过滤器安装方向应正确,密封面应严密。
考点13:净化空调系统调试技术
(1)净化空调系统调试前,洁净室各分部工程的外观检查已完成,且符合合同和规范的要求;
通风空调系统运行所需的水、电、汽及压缩空气等已具备;调试所用仪表、工具已备齐;
洁净室内无施工废料等杂物,且已全部进行了认真彻底的清扫。
4)净化空调系统调试技术(2)净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,达到稳定后进行。工程竣工洁净室(区)洁
净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁
净工作服。
科普一下:空态:洁净室无生产设备、无人员,仅净化空调系统运行的状态。
静态:洁净室有生产设备但无人员