文档内容
口诀专题(于文波)
常用材料、设备
断口 按铸铁中断口形式的不同分为:白口、灰口、麻口铸铁
铸铁 石墨普通灰
按铸铁中石墨形态的不同分为:普通灰、蠕墨、球墨、可锻铸铁
如球壳
有色金属 除了“铁哥们” 铁、铬、锰以外的所有金属的统称
节能用 按用途分:结构、功能复合材料
金属基复合材料
炽热枪模 金属基复合材料的特点:尺寸稳定性、耐热性、高比强度、高比模量
非金属材料 温水煮桃 保温棉、水泥、砌筑材料、陶瓷
特种陶瓷 特种化 氧化铝、氮化硅、碳化硅、氮化硼陶瓷
特种新型无机非金属材料 各种化物 氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物
热塑性塑料 各种稀 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯
嫡子 聚酯纤维(涤纶)
先进 聚酰胺纤维(锦纶)
唯一 聚乙烯醇纤维(维纶)
合成纤维
腈纶 聚丙烯腈纤维
丙纶 聚丙烯纤维
氯纶 聚氯乙烯纤维
板材名称 低压 中压 高压 潮湿 洁净 酸碱 防排烟
玻璃纤维 湿度90%以
√ 以下
复合风管 上不适用
波波靠中下 酚醛
√ √ √
酚醛地中潮 复合风管
硬聚洁酸碱 聚氨酯
√ √ √ √ √
复合风管
硬聚氯
√ √
乙烯风管
电缆 只好通电 按用途分:控制、信号、通信、电力电缆
气体绝缘材料 空氮二六硫 空气、氮气、二氧化硫、六氟化硫
复活诸葛 往复泵:活塞、柱塞、隔膜泵
会吃落叶 回转泵:齿轮、螺杆、叶片泵
泵
叶莉周旋混 叶轮式泵:离心、轴流、旋涡、混流泵
小杨流转气功 性能参数:效率、扬程、流量、转速、必需气蚀余量、轴功率
妯娌混 风机按气体流动分:轴流式、离心式、混流式
风机
风流小叔公遭镇压 性能参数:流量、效率、转速、功率、噪声、振动、压力
性能参数:输出功率、输入功率、吸气压力、排气压力、
压缩机 出入洗牌能留笑容
性能系数、流量、工作效率、容积
萝莉滚 无挠性输送设备:螺旋、气力、滚柱输送机
输送能力和线路布置(水平运距、提升高度)
输送设备 主要
李显公诉(魏)征 驱动功率和输送速度
参数
主要工作部件的特征尺寸
光热发电 菲涅尔曹他爹 菲涅尔式、槽式、塔式、蝶式光热发电
水泥设备 一窑三磨 回转窑、生料磨、煤磨、水泥磨
玻璃设备 熄火玻璃冷 浮法玻璃:锡槽、退火窑、玻璃熔窑、冷端的切装系统口诀专题(于文波)
北方冷, 性能参数:允许排气背压、冷却方式、冷却量、电流、频率、
柴油发电机组
留屏风烧公鸭 排风量、燃烧空气量、功率、电压
冷却油漆干 按冷却介质分:油浸式、充气式、干式
变压器 孙荣牛逼 性能参数:空载损耗、额定容量、空载电流、电压比、工作频
品小鸭 率、效率、额定电压
测量技术
机电设备安装放线、基础检查、验收
工序或过程测量
测量的内容 三公变形现鸡眼 变形观测
交工验收检测
工程竣工测量
检核 一直放盐酸 仪器、资料、放样、验收、计算检核
高程测量 三角汽水高 测量方法:三角高程、气压高程、水准测量
影响因素:视标高和仪器高的误差、垂直角误差、距离误差、
三角高程测量 司仪脚巨大
大气垂直折光率误差
永恒表 确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基
测量程序
讲诚实 准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录
设备基础位置的确认
内 设备基础放线
设备基础测量 方标喂鸡
容 标高基准点的确立
设备基础标高测量
大跨越档距测量 打垮慈禧 电磁波测距法、解析法
起重技术
小型起重设备 千华骑羊 千斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机
根据被吊设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等
流动式起重机 就吃锁
确定设备吊装的最小起升高度,进而确定起重机臂长
根茎重, 选用:根据根数、吊索直径、吊物重量、安全系数、
钢丝绳吊索
安全抗拉力 钢丝绳公称抗拉强度、受力角度
拖拉绳:≥3.5
卷扬机走绳:≥5
14个人,拖3
钢丝绳安全系数 系挂绳扣:≥5
卷挂5,捆绑666
捆绑绳扣:≥6
载人吊篮:≥14
二书 产品合格证明书、产品使用说明书
吊耳出厂文件 二叔抱二蛋 抱 产品试验报告
二蛋 产品主要材料检验单、装箱单
卷扬机 公鹅绒 基本参数:工作速度、额定牵引力、容绳量
检查:起升结构的完好性、运转部分的灵活性及润滑是否良好,
手拉葫芦 葫芦气晕了
拉链应灵活自如,不应有跑链、掉链、卡滞现象
起重机械失稳原因 超级羊腿 超载、机械故障、起重臂杆仰角超限、支腿不稳定
受力分析与内力计算
基本
桅杆稳定性校核 受力面常受压 查算桅杆的截面特性数据
步骤
计算桅杆的长细比口诀专题(于文波)
查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算
施工工艺、吊装参数表、机具、吊点及加固、地锚施工图、吊
吊装工艺设计 仪表机电弟弟图
装作业区域地基处理措施、工艺图(吊装平、立面图)
吊点方位及标高、重心标高、吊装总重量、
吊装参数表 微信总奢侈
设备总重量、设备规格尺寸
吊装方案交底 城管发电安全 重点是吊装程序、技术关键、工艺方法、工程特点、安全措施
焊接技术
焊剂的分类
熔炼占少 熔炼焊剂、粘接焊剂、烧结焊剂
(按生产工艺不同分)
焊剂的分类(按添加脱氧剂、
喝中火 合金焊剂、中性焊剂、活性焊剂
合金剂分)
主要取决于焊接、切割方法,还与被焊金属的性质、焊接接头
焊接气体选用 禁止切割厚卫衣
质量要求、焊接厚度、焊机位置及工艺方法等因素有关
缝合荧幕 组成 焊缝、熔合区、热影响区、母材金属
焊接接头
大(搭)脚对踢 形式 搭接、角接、对接、T型接头
采用较小的焊接线能量
合理安排装配焊接顺序
层间进行锤击
预热
萧何曾与
降低焊接应力工艺措施 预热拉伸补偿焊缝收缩
神素珍亲热
焊接高强钢时,选用塑性较好的焊条
利用振动法来消除焊接残余应力
消氢处理
焊后热处理
焊缝纵向收缩变形、横向收缩变形
面内纵横转 面内变形
和焊缝回转变形
失稳波浪变形、角变形、扭曲变形、弯曲变
失稳脚扭弯 面外变形
焊接变形 形
降低装配质量、增加矫正工序、降低承载力、
配角在城外 危害
提高制造成本、影响外观质量
预留收缩余量法
预防焊接变形措施 刚性固定法
玉刚配盒饭
(装配工艺措施) 合理选择装配程序
反变形法
合理的焊接顺序和方向
预防焊接变形措施
顺向放线 合理的焊接方法
(焊接工艺措施)
合理的焊接线能量
母材和焊材
零部件结构尺寸
焊前质量检验 母狗组对清理前任 组对质量
坡口清理检查
焊接前的确认口诀专题(于文波)
范伟问时间
后热 检查加热范围、后热温度和后热时间
后热为何物
不允许 未熔合、未焊满、外露夹渣
河满炸裂透气孔
焊缝外观检验 存在缺陷 裂纹、未焊透、表面气孔
咬猪脚 允许存在缺陷 咬边、角焊缝厚度不足、角焊缝焊脚不对称
建筑给排水与供暖工程施工技术
土著遇毒素 混凝土管、铸铁管、镀锌钢管、塑料管
钢针 易受振动:钢管(如锻造车间)
雨水管道 一休注毒素 高密度聚乙烯管、不锈钢管、铸铁管、镀锌钢管、衬塑钢管
高镀焊 高层重力流 镀锌焊接钢管
超高无球 超高层重力流 镀锌无缝钢管、球墨铸铁管
热弯:≥3.5*管道外径
冲1焊1半
冷弯:≥4*管道外径
管道预制 三无产品热弯时
焊接弯头:≥1.5*管道外径
冷死了
冲压弯头:≥1*管道外径
左热右冷 垂直安装 热水管在冷水管的左侧
冷热水管道
上热下冷 上下平行安装 热水管在冷水管的上方
汽水同向供热、蒸汽、凝结水管道 坡度为3‰,≥2‰
室内供暖管道安装 同3逆5散10 汽水逆向供热、蒸汽管道 ≥5‰
散热器支管 1%
蒸汽、热水 试验 顶点工作压力 顶点
≥0.3MPa
供暖系统 压力 +0.1MPa 试验压力
热13塑24 高温热水 试验 顶点工作压力 顶点
室内供暖管道系统试压 /
高温烫4 供暖系统 压力 +0.4MPa 试验压力
塑料及复合 试验 顶点工作压力 顶点
≥0.4MPa
管供暖系统 压力 +0.2MPa 试验压力
建筑电气工程施工技术
分、合闸线圈 绝缘电阻、直流电阻
开关主回路 绝缘电阻、直流电阻
绝缘拉杆 绝缘电阻
每相导电回路 直流电阻
配电柜内电器检测内容 分开拉箱测电阻
分、合闸时间
断路器 主触头分、合闸的同期性
合闸时触头的弹跳时间
SF6气体断路器 漏气率、含水率
三相一次重合闸整定 延时、同期角
过负荷告警整定
电流、时间
整定内容 降服刘亚玲 过电流保护整定
过电压保护整定 范围、保护时间
零序过电流保护整定 电流、时间、方向
提交资料:施工图纸、施工记录、
送电验收 屠鹿丹书
试验报告单、产品合格证说明书
室内母线槽 配8照6 圆钢吊架 配电 ≥8mm口诀专题(于文波)
直径 照明 ≥6mm
镀锌钢管壁厚 ≥2.5mm
花了14圆4角钱
垂直接地体 镀锌角钢壁厚 4mm
买了2.5根钢管
镀锌圆钢直径 ≥14mm
等电位联结 拘捕总助 按作用范围分:局部、总、辅助等电位联结
通风与空调工程施工技术
等级类别 管内正压 管内负压
125除外,正压加
微压 P≤125 P≥-125
1000,负压为2倍,
风管工作压力P(Pa) 低压 125<P≤500 -500≤P<-125
节点指向0
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000
单咬口、联合角咬口
微压、低压、中压、高压
矩形风管咬口连接 单联转按不高 转角咬口
按扣式咬口 微压、低压、中压
承插、抱箍连接 φ<700mm微压、低压
心里墙角不高 芯管连接、立筋抱箍、
圆形风管连接 微压、低压、中压
带加强筋承插、角钢加固承插
打内仗 大口径螺旋风管 内胀芯管
角钢加固、折角加固、立咬口加固、
风管加固形式 叫着咬扁裸官
扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支撑
薄钢板法兰与风管连接 冒汗呀 铆接、焊接、本体压接
消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求
消声器 别小气
和产品技术文件的规定
主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、风管管段之间、
风管严密性试验 咬断毛发
铆接孔、风管的法兰翻边的连接严密性
绝热材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、
风管绝热材料 煮水蜜桃
吸水率等性能指标进行复验
制冷剂管道试验 制冷剂强充真气 强度、气密性试验、真空试验、充注制冷剂检漏试验
机组进场施工前,对风量、水阻力、噪声、功率
风机盘管材料复验 风水神功供冷热
供冷量、供热量等性能参数进行复验
监测与控制系统的检验、调整与联动运行
系统风量的测定和调整
监控风水防空气
空调水系统测定和调整
室内空气参数的测定和调整
系统总风量调试结果
-5%~10%
系统调试及检测 与设计风量
(非设计满负荷的联合试运 变风量空调系统新风量
总风-5%~10%,变 0~10%
转及调试) 与设计风量
风0~10%,各风定
各风口的风量与设计风量
流为15,其他都是
定流量系统的各空气处理机组 ≤15%
10
的水流量
水泵的流量、压差和水泵电机
≤10%
的电流,空调冷(热)水系统、口诀专题(于文波)
冷却水系统总流量,各台制冷
机与冷却塔的水流量,变流量
系统的各空气处理机组的水流
量
智能化系统使工程施工技术
沛公干建筑 配线子系统、工作区、干线子系统、建筑群子系统
综合布线系统
设备进管理 设备间、进线间、管理
停车场管理系统、入侵报警系统、出入口控制系统
安全技术防范系统 听清楚放电视
防爆安全检查系统、电子巡查系统、视频监控系统
输入和输出设备、中央工作站计算机、外围设备
建筑设备监控系统 出入中外用空桶
应用软件、现场控制器、系统软件
压力、压差传感器 摸电梯 薄膜型液体压力传感器、电容式压差传感器、液体压差传感器
电动风阀技术参数 拘束交心 输出力矩、驱动速度、角度调整范围、驱动信号类型
根据监控点数的分布、监控的要求、管理对象的特点等
点球分布结构
确定监控系统的整体结构,然后进行产品的选择
监控产品的选择 产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期
品牌生产用到期
产品支持的系统规模及监控距离
模具性能标准化
产品的网络性能及标准化程度等信息
接口技术文件 合计 接口技术文件应符合合同要求
接口测试文件 测设 接口测试文件应符合设计要求
质量说明书+ 应提供质量合格证明、原产地证明、商检证明、检测报告、
进口设备
产检报告 安装使用及维护说明书(中文译文)
电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电
电动风阀 风阀阻压心魔
压、输入信号是否符合要求,宜进行模拟动作检查
机柜数量规划应计算配线设备、网络设备、电源设备及埋线等
机柜 网点配雨伞
设施的占用空间,并考虑设备安装空间冗余和散热需要
设备材料进场检验记录
工程技术文件
自检记录
系统检测 金鸡自焚想死 提交的资料
分项工程质量验收记录
设备开箱检验记录
试运行记录
依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方
系统检测方案 数想法
法编制系统检测方案,经建设单位或项目监理批准后实施
检测公共广播系统 不比帅 声场不均匀度、系统设备信噪比及漏出声衰减符合设计要求
摄像机的系统功能检测、图像质量检测、数字硬盘录像监控系
视频安防监控系统调试检测 公职书记
统检测、监控图像的记录和保存时间是否达到设计和规范要求
流量、热源系统功能检测、热交换系统功能检测、
锅炉机组调试 留圆角稳压
锅炉出口热水温度、压力
监控风机故障报警及相应的安全连锁控制、电气联锁以及防冻
通风空调设备系统调试检测 防暗器
联锁控制等
电梯工程安装技术
曳引式电梯组成 平安夜去盗空轿门 按系统功能分:重量平衡系统、安全保护系统、曳引系统、驱口诀专题(于文波)
动系统、导向系统、控制系统、轿厢系统、门系统
曾经叫鸡 按空间占位分:层站、井道、轿厢、机房
安装许可证和安装告知书
电梯安装单位提供的资料 正方虚高 审批手续齐全的施工方案
施工现场作业人员持有的特种设备作业证
随机文件(制造单位资料):土建布置图,产品出厂合格证,
土产品装箱说明
设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的
曳引式电梯随机文件 电梯(先安门环)
电气原理图,限速器、安全钳、门锁装置、缓冲器(先安门环)
动力安全
等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件
土产品装箱说明 土建布置图,产品出厂合格证,设备装箱单,安装、使用维护
自动扶梯随机文件
自动扶梯动力安全 说明书,动力电路和安全电路的电气原理图
动力电路、控制电路、安全电路必须有负载匹配的短路保护装
电梯整机验收 案例空短,动过载
置,动力电路必须有过载保护装置
自动扶梯(自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时
自动扶梯安全保护验收 无故过载
必须自动停止运行
梯级名义宽度 自动扶梯每个梯级 自动人行道每0.4m
(mm) 上的载荷(kg) 长度上的载荷(kg)
自动扶梯(自动人行道) 30kg扶梯,
600 60 50
制动载荷 25kg人
800 90 75
1000 120 100
消防工程施工技术
组成:报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、
保留关公头
管道、供水设施、洒水喷头
自动喷水灭火系统组成
闭式系统:预作用系统、重复启闭预作用系统、
渔夫放干尸
防护冷却系统、干式系统、湿式系统
干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒
自动喷水灭火系统 干经理分只鸭
头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配
施工程序 洗剪他头痛
件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试
应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、
消防水泵接合器安装 解体连,治安防控
放空管、控制阀的顺序进行
水源测试、消防水泵调试、排水设施调试、
自动喷水灭火系统调试 元宵排练抱鸭子
联动试验、报警阀调试、稳压泵调试
先对消防控制设备、火灾报警装置、区域报警控制器、集中报
火灾自动报警系统调试 小伙去积碳
警控制器、探测器等逐个进行单机检测,正常后方可系统调试
气体灭火系统调试项目 切换气动喷漆 模拟切换操作试验、模拟启动试验、模拟喷气试验
根据工业建筑贮存的物料性质、生产操作条件、火灾危险性、
工业项目消防系统 生物活体
建筑物体积等因素,设置不同的消防设施和灭火系统
消防验收程序 受理评定出意见 验收受理、现场评定和出具消防验收意见
消防验收申报表(建设单位组织填写)
特殊建设工程消防验收 一图一表一报告 需要的资料 工程竣工验收报告
涉及消防的建设工程竣工图纸
机械设备安装技术
设备基础 合理欠账 浅基础 联合、独立、扩展基础口诀专题(于文波)
(埋置深度不同) 装深沉 深基础 桩、沉井基础
(结构形式不同) 大相框 大块式、箱式、框架式基础
设备基础砼强度验收 培养强度 主要检查验收砼配合比、砼养护及砼强度是否符合设计要求
开箱检查→基础检查验收→基础测量放线→垫铁布置→吊装就
香茶放点酒
机械设备安装程序 位→安装调整→固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油
调酱不加食盐
→试运行→验收
集中润滑系统 花寡妇 组成:润滑站、管路、附件
与预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:
螺纹连接 巨神也热
定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法
机枪真沉 设备基础 强度、沉降和抗振性能
承接垫铁 垫铁埋设 承载面积和接触情况
强势灌浆 设备灌浆 强度和密实度
影响设备安装精度的因素
固执螺栓 地脚螺栓 紧固力和垂直度
设备温度变形、基础温度变形
射击环 环境因素
恶劣环境场所
测量过程 芳香味精 包括:测量方法、测量对象、计量单位、测量精度
有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响
有利于抵消设备附属件安装后重量的影响
设备安装精度控制原则 孕妇抹油
有利于抵消零部件磨损的影响
有利于抵消摩擦面间油膜的影响
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥
高的低
设备安装偏差方向的控制 机)低于温度低的一端(发电机、鼓风机、电动机)
上部小
(补偿温度变化引起误差) 调整两轴线倾斜时,上部间隙小于下部间隙
选大值
调整两端面间隙时,选择较大值
主要检查设备的传动、操纵、控制、润滑、
设备单机试运行 策动操控润滑液
液压、监测系统是否能正常发挥其功能
工业管道施工技术
管道安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗
工业管道安装施工程序 严防轻型军
→系统调试及试运行→竣工验收
工业管道识别符号 物流工 组成: 物质名称、流向、主要工艺参数
硬印标记 低温不色不硬 低温用钢、不锈钢及有色金属不得使用硬印标记
阀门与管道以法兰或螺纹方式连接,阀门应在关闭状态下安装
阀门 热开冷闭
以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装
工作流程需根据施工图的设计深度、预制率、现场条件、施工
神驴献计射咸鱼 机械作业能力、设计技术要求、现场管理水平、
管道工程预制化 预制设备的能力和技术水平等因素综合考虑确定
根据选定的管道预制工艺、管道预制工作量、施工工期、经济
一辆奇迹
分析等因素,选择适宜的管道预制工艺设备