当前位置:首页>文档>附件3连续梁0#块支架计算书_2020年公司级优秀施组方案_方案01同仁路北延跨湟水河大桥悬臂浇筑预应力混凝土梁0#块临时固结及支撑体系专项施工方案

附件3连续梁0#块支架计算书_2020年公司级优秀施组方案_方案01同仁路北延跨湟水河大桥悬臂浇筑预应力混凝土梁0#块临时固结及支撑体系专项施工方案

  • 2026-02-04 06:37:23 2026-02-04 06:37:23

文档预览

2026-02-04 06:37:23

文档内容

西宁市七一路西延道路新建项目(七一路连接线) 同仁路北延工程 连续梁 0#块支架计算书 中国建筑一局(集团)有限公司 二 0 二 0 年五月一日目录 1 主要设计说明.....................................................................................................2 2 计算依据及计算方式.........................................................................................2 2.1 计算依据..................................................................................................2 3 荷载计算过程.....................................................................................................2 3.1 连续梁0#块荷载分布的确定...............................................................2 3.2 腹板部位荷载计算(长度取1m)........................................................3 3.3 底板部分荷载计算..................................................................................3 3.4 翼缘部分荷载计算..................................................................................4 3.5 荷载分布图..............................................................................................4 3.6 纵梁工字钢验算......................................................................................5 4 分配横梁验算.....................................................................................................7 5 钢管支墩验算.....................................................................................................8中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 1 主要设计说明 根据施工技术方案主要计算各构件受力情况及支架的整体稳定性是否满足 要求,根据计算验证方案的可行性,并根据计算结果编制施工方案。计算方式采 用由上至下,逐个验证杆件受力是否符合要求,具体分为梁体下I20a工字钢纵梁 验算,纵梁下2*40a工字钢横梁,钢管支墩验算。 2 计算依据及计算方式 2.1 计算依据 ①《建筑五金适用手册》 ②《路桥施工计算手册》 ③《钢结构-原理与设计》 ④《钢结构设计规范》 ⑤ 路桥施工手册《桥涵》 ⑥ 连续梁施工设计图纸 3 荷载计算过程 3.1 连续梁0#块荷载分布的确定 根据《路桥施工计算手册》 模板及支架荷载:q=1.85 KN/m2 设备及人工荷载:q=4 KN/m2 混凝土浇筑冲击荷载:q=2 KN/m2 混凝土浇筑振捣荷载:q=2 KN/m2 混凝土自重(配筋率大于2%):q=26 KN/m2 混凝土超灌系数:1.05 根据(56.5+95+66.5)m连续梁图纸,确定支架受力最大横断面图如下。中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 图3.1-1 箱梁腹板计算简图 3.2 腹板部位荷载计算(长度取1m) ① 混凝土自重荷载计算 5.74m×1.0m×0.9m×26KN/m3/1.0m=134(KN/m) 考虑到混凝土超灌,系数取1.05,则腹板部位混凝土分布荷载: 134.0KN/m×1.05=140.7 KN/m ②模板荷载计算 外侧模:5.74m×1.0m×1 .85KN/m2/1.0m =10.6(KN/m) 内侧模:4.18m×1.0m×1.85KN/m2/1.0m=7.73(KN/m) 底模:1.0m×1.0m×1.85KN/m2/1.0m=1.85(KN/m) 腹板模板总荷载:10.6+7.73+1.85=20.18(KN/m) ③设备及人工荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m=4.0(KN/m) ④混凝土浇筑冲击及振捣荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m=4.0(KN/m) 腹板下的荷载计算:①+②+③+④=140.7+20.18+4.0+4.0=168.88(KN/m) 3.3 底板部分荷载计算 ①混凝土自重荷载 5.28×1.0m ×26KN/m /4.4m=31.2(KN/m) 考虑到混凝土超灌,系数取1.05,则腹板部位混凝土分布荷载: 31.2KN/m×1.05=32.8(KN/m)中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 ②箱内顶模、底模荷载 顶模:4.02m×1.0m×1.85KN/ m2/4.4m = 1.69(KN/m) 箱内底模:4.52m×1.0m×1.85KN/ m2/4.4m=1.9(KN/m) 模板荷载合计:1.69+1.9=3.59(KN/m) ③设备及人工荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m=4.0(KN/m) ④混凝土浇筑冲击及振捣荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m =4.0(KN/m) 底板部为分部荷载合计:①+②+③+④=32.8+3.59+4.0+4.0 =44.39(KN/m) 3.4 翼缘部分荷载计算 ①混凝土自重荷载 1.13×1.0m×26 KN/m3/3m=9.79(KN/m) 考虑到混凝土超灌,系数取1.05,则腹板部位混凝土分布荷载: 9.79KN/m×1.05=10.28(KN/m) ②模板荷载 模板分布荷载为:3m×1.0m×1.85 KN/m2/2.90m=1.91(KN/m) ③设备及人工荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m=4.0(KN/m) ④混凝土浇筑冲击及振捣荷载:q=4.0KN/ m2×1.0m×1.0m/1.0m =4.0(KN/m) 底板部为分部荷载合计:①+②+③+④=10.28+1.91+4.0+4.0 =20.19(KN/m) 3.5 荷载分布图 根据以上荷载、节段荷载分布示意图如下:中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 图3.5-1 横向荷载分布图 3.6 纵梁工字钢验算 0#块纵梁采用I20a的工字钢,纵梁布置见图“纵梁、横梁布置图”。 图3.6-1 纵、横梁布置图 纵梁受力计算采用midas软件效果图,纵梁最大支座反力131.2KN。中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 图3.6-2 纵梁反力图 1、I20a纵梁工字钢受力计算 ①工字钢弯距图 图3.6-3 工字钢弯矩图 从计算结果得知:最大正弯矩=9.8KN.m,最小负弯矩=-51.16KN.m ②工字钢应力 3.6-4 工字钢应力图 从计算结果得最大应力-127.5(MPa)<σ=170 MPa强度满足要求。 ③ 工字钢变形中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 3.6-5 工字钢变形图 工字钢最大变形7mm<L/400=14mm刚度满足要求 4 分配横梁验算 分配横梁采用2根[40a的工字钢,每根工字钢按每个节点1计算。 ① 分配横梁弯矩 图4.1-1 弯矩图 从计算结果得:最大正弯矩= 25.5KN.m,最小负弯矩 =-56.8KN.m ②分配梁工字钢应力中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 图4.1-2 纵梁应力图 从计算结果得:最大应力=26(MPa)<170(MPa),最小负弯矩为-82<170 (MPa),故 强度满足要求。 ③ 分配横梁工字钢变形 图4.1-3 纵梁变形图 从计算结果得:工字钢最大变形=2mm< L/400 =2400/400=6mm工字钢刚 度满足要求。 5 钢管支墩验算 对分配梁如下受力分析midas软件效果图,钢管最大支撑力为291.4KN。中国建筑一局(集团)有限公司 连续梁0#块支架计算书 图5.1-1 纵梁支座反力图 Φ800mm的钢管厚度为10mm,钢管回旋半径:i=286.3mm 钢管长度按布置最大高度10m计算其细长比,钢材承受压力f=140MPa,得 细长比:λ=1*10000/286.3=35.8;查《钢结构设计规范》得稳定系数:φ= 0.94。 N=φ×f×A=0.94×140MPa× 0.02544m2= 3347.9KN> 291.4KN 钢管支撑受力检算满足要求。