文档内容
中建一局九江新建快速路一标项目部
(V 型方柱墩计算书)
设计:李涛
审核: 陈海志
复核:张勇
武汉华瑞佳业路桥钢模有限公司
2021.05目 录
1.相关概况.......................................................................................1
2.材料规格表...................................................................................2
3.相关规范.......................................................................................2
4.检算内容.......................................................................................3
5.计算荷载.......................................................................................3
6.检算概况.......................................................................................4
7.检算结果.......................................................................................5
8.结论.............................................................................................121.相关概况
桥墩为双柱v型斜拉索结构。本次检算模板的下墩柱,参数为下墩柱高20米,
墩柱面为长 3.5米*宽2.5 米,上墩柱截面宽 3.5 米* 1.8 米,详细信息见斜塔构
造图。
模板结构形式:模板为对拉杆+背楞结构,材质主要为Q235B,面板为武钢产的
6mm的钢板,法兰为100mm*12mmX2,横筋和竖筋为[10钢和12mm扁钢。间距300mm,
侧边背楞为双槽 [16#钢。模板节段分为2米、背楞垂直于模板,间距0.7米,每道
背楞设置2道拉杆和4道斜拉杆。
塔柱底座和曲线段墩柱分开浇筑,下塔柱为翻模施工,一次浇筑最高高度为4
米。
具体详细设计见相关方案图纸,简图如下:
图1、塔柱和模板构造图
12.材料规格表
序号 名称 材质 型号
1 面板 Q235 6mm钢板
2 拉杆 PSB785 Φ25mm螺纹钢
3 法兰 Q235 100mmx12mmX2扁钢
4 竖筋和纵肋 Q235 10#槽钢和100mmx12mmx2扁钢
5 背楞 Q235 ][16
6 螺栓 / 8.8级M20高强螺栓
3.相关规范
国标GB50017—2017
规范TB10002.2-2005(Mpa)
(Mpa)
钢材 厚度或直径d
牌号 (mm) 轴向 抗 抗 局部 抗 拉,弯 端面承
力 剪 弯 承压 剪 应力 压
d≤16 135 80 140 200 125 215
Q235 16<d≤40 120 205 325
40<d≤60 115 200
d≤16 200 120 210 300 180 310
Q345 16<d≤35 170 295 400
35<d≤50 155 265
注:表中厚度是指计算点的钢材厚度;对轴心受力杆件是指截面中较厚钢板的
厚度。
○1
模板设计图。
○2
桥墩施工图纸。
○3
《钢结构设计规范》(GB50017-2017)。
○
4 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)。
○
5 《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)。
○6
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。
○
7 路桥施工计算手册。
24.检算内容
模板在施工过程中,模板结构受力状况进行分析,依据模板设计图纸
和相关规范,对模板强度、刚度进行复核、优化。
1、 检算模板面板的强度和刚度。
2、 检算模板法兰、筋板,背楞,拉杆的强度。
3、 检算模板屈曲临界系数。
5.计算荷载
(1)根据以下两个公式计算取小值。
1
公式一: p 0.22t v2
c 0 1 2
公式二: p H
c
p
式中: —新浇筑的混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2);
c—混凝土的重度取 26KN/m3
—混凝土外加剂影响修正系数,取 1.2
1
—混凝土的坍落度影响系数取 1.3
2
v
—混凝土的浇筑速度 1M/h(暂定 1M/时)
t
0 —新浇混凝土的初凝时间 8h(暂定 8 小时)
H—一次浇筑混凝土最大高度取 4 米
采用公式一计算结果:
即 0.22*26*8*1.2*1.3*10.5=71.3kN/m2 等 效 流 体 高 度
71.3/26=2.74m。
采公式二 p H 计算结果:
c
墩柱计算流体高度取4米时,最大底部侧压力为:4*26=104KN/m2
(2)工况为混凝土重量、
(3)自重按重力加速度 g=10m/s2加载、
(4)混凝土比重为 26KN/m3、
(5)振捣荷载为 4.0KN/m2、
(6)强度组合荷载=砼(1.2)+自重(1.4)+振捣荷载(1.4)、
(7)刚度组合荷载=砼(1.0)+自重(1.0)+振捣荷载(1.0)、
36.检算概况
砼荷载加载图
全视图
振捣荷载加载图 0#块侧模全视图
4振捣荷载加载图
砼荷载加载图
振捣荷载加载图
砼荷载加载图
7.检算结果
7.1 计算结果输出
5面板最大应力为 32Mpa
面板最大变形为 1mm
法兰和竖肋最大应力为 149.8Mpa 竖筋最大应力为 124.2Mpa
背楞最大应力为 72.1Mpa 拉杆最大轴力为 87KN
6下墩柱面板最大应力为 24.9Mpa
下墩柱最大变形为2mm
下墩柱竖筋板最大应力为 72Mpa
下墩柱法兰和侧肋板肋板最大应力
175Mpa
下墩柱背楞最大应力为67.2Mpa 下墩柱拉杆最大轴力为41.9KN
70#块侧模横肋最大应力为125.9Mpa
0#块侧模法兰最大应力为182.6Mpa
0#块侧模面板最大变形为4mm
0#块侧模面板最大应力为138.9Mpa
屈曲临界系数为1.36E+001>2.0
桁架最大应力为190.8Mpa
87.2 拉杆承载力验算
拉杆为 PSB785 精轧螺纹钢,最大抗拉强度 785Mpa,容
许 706.5Mpa,直径 25mm,截面积 A=πR2 =3.14*(25/2)2 =
490.625mm。
由上图得知拉杆最大轴力为 87KN,对杆应力为:
σ=N/A = 87000/803.84 =177.3Mpa < [706.5Mpa]
故拉杆和斜拉杆的抗拉强度符合要求。
模板部件最大应力均小于材料强度(215Mpa),故满足要
求,最大应力发生在桁架底部。
7.3 模板承载力计算
下墩柱采用翻模施工,每次浇筑 4 米,一节模板作为支
撑,靠底下模板摩擦力和对拉精轧螺纹钢一部分接触点来支
点来支撑上 2 节模板重量来完成混凝土浇灌施工 ,由于下
模板近似于仅承载上 2 节模板自重荷载,故取近似状态下荷
载计算。
下底模板承载总荷载:(经过理论上计算 2 节模板自重
7.5 吨),
F 上 2 节模板自重(KN)*1.2(系数)=7500KG*1.2=9000KG
= 90KN
下底模板需承受的竖向压力 F 压=90 KN
97.3.1 M20 螺栓承载力验算
M20 螺栓的允许承载力:
[NL]=Pμn/K
式中:P---高强螺栓的预拉力,取 180kN;
μ---摩擦系数,取 0.3;
n---传力接触面数目,取 1;
K---安全系数,取 1.5。
则:[NL]= 180×0.3×1/1.5=36kN
螺栓数目 m 计算:
m=F 压/[NL]=90/36=2.5≈3 个,设计模板罗栓安装数量
m=10 个。
则每条高强螺栓提供的抗剪力:
P′=N/10=90/10=9 KN < [NL]=36kN
故能承担所要求的荷载。
7.3.2 螺栓轴向受拉计算
砼与与钢之间的摩擦系数取μ=0.3 计算。
模板产生的压力:
Pb= N/μ=90/0.3=300 kN 由高强螺栓承担。
则:N’=P =300 kN
b
模板的压力由 20 颗条 M20 的高强螺栓的拉力产生。即
每条螺栓拉力为
N1=P /20=300/20=150 kN < [P]=180kN
b
10σ=N’/A= N′(1-0.4m1/m)/A
式中:N′---轴心力
m ---所有螺栓数目,取:20 个
1
A---高强螺栓截面积,A=3.8cm2
σ =N ’ /A= P ( 1-0.4m /m ) /20/A=300 × (1-0.4 ×
b 1
20/20)/20×3.8×10-4=114 MPa<[σ]=140MPa
故高强螺栓满足强度要求。
7.3.3 模板壁为受拉产生拉应力
拉力 P1=10N =10×90kn/=900 KN,模板高度为 2m。
1
模板纵向截面积:S =0.12×2=0.24m2
1
σ=P /S =900/0.24=37.5 MPa<[σ]=140MPa
1 1
满足设计要求。
7.3.4 模板对墩柱混凝土的压应力σ1
μ*σ1*B*d = K* F
式中: μ为摩阻系数、B 模板宽度、d 立柱周长、K 荷
载安全系 数(取 1.2)、F 作用在单个模板上的荷载
0.35*σ1*2000*8750=1.2*90*106,σ1=1.76MPa
(6 根对拉精轧螺纹钢预紧力也会增加模板对墩柱的摩
擦力,故上述计算结果满足要求)
118.结论
1、模板的强度和刚度都能满足规范要求。
2、螺栓采用螺栓为(8.8 级)M20*60mm 高强螺栓。
3、浇筑速度不宜过快,不大于 1M/时。
12