夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

2025-07-第3章-3.3-通风与空调工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_14-机电《案例代背班》王建波SMR推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 4 页PDF · 268.3KB
下载

文档在线预览

公开展示前 2 页
100%
1
《2025-07-第3章-3.3-通风与空调工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_14-机电《案例代背班》王建波SMR推荐_讲义》第1页预览
2
《2025-07-第3章-3.3-通风与空调工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_14-机电《案例代背班》王建波SMR推荐_讲义》第2页预览

本文档共 4 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.3 通风与空调工程施工技术
考点1:风管制作的要求(★★★★★)
1.风管制作
1)一般制作要求
(1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。
(2)风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,密封胶的性能应符合使用环境的要
求,密封面宜设在风管的正压侧。表3.3-2风管压力等级的划分及施工密封要求。
风管系统工作压力P(Pa)
类别 施工密封要求
管道内正压 管道内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处应加设密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有拼接缝及接管连接处均应采取密封措施
(3)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防
火设计的要求。
(4)风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字形拼接缝。
2)镀锌钢板风管制作
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的要求,当设计无要求时,不应采用低于80g/m²的板材。
(2)镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。
(3)板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。
风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系统风管不
大于100mm。
考点2:风管安装的要求(★★★★★)
3.风管安装
1)一般技术要求
(1)当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护
套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
(2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套
管,墙体一侧的风管应设置柔性短管,风管与钢套管之间采用不燃柔性材料封堵严密。
(4)风管内严禁其他管线穿越。
(5)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接地装置。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。
(7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
(8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。
2)风管支吊架安装
(8)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
3)金属风管安装
(3)风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。
(5)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内。
(7)柔性短管的安装技术要求:①柔性短管长度宜为150~250mm,与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。柔
性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为6~9mm,紧贴法
兰,铆接平顺,铆钉间距宜为60~80mm。
考点3:阀门、部件安装(★)
(1)风阀安装
①风管部件及操作机构的安装,应便于操作。
②斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。
④直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,或边长大于1250mm的弯头和三通,应设独立的支吊架。
考点4:冷凝水管道安装技术要求(★★)
2)冷凝水管道安装技术要求
(1)冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。
当设计无要求时,干管坡度宜大于或等于8‰,支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)冷凝水管道与空调机组、风机盘管等设备的连接应采用软接,软管牢固、顺直,无扭曲,保持畅通。冷凝
水管道与空调机组连接应按设计要求安装存水弯。
(3)冷凝水管道不得直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
考点5:制冷剂管道试验要求(★★★★★)
4)制冷剂管道试验要求
(1)制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性 试验、真空试验和充注制冷
剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
考点6:风机盘管安装(★★★★)
(1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行复验,检验方法为随
机抽样送检,核查复验报告。
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。盘管水压试验压力应为系统工作压力的1.5倍,
试验观察时间应为2min,不渗漏为合格;
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接,连接应
牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。
考点7:空调的联合试运转的内容(★★★★★)
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
①监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
②系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③空调水系统的测定和调整。
④室内空气参数的测定和调整。
⑤防排烟系统测定和调整。
考点8:净化空调系统施工技术(★★★★★)
2.洁净度等级划分
(1)工业洁净室的洁净度等级。
规定了N1级至N9级的9个洁净度等级,其中N1级洁净度的水平最高。
(2)洁净手术部等生物洁净室,按空态或静态条件下的细菌浓度,分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级,其中I级手术室的
洁净水平要求最高。
1)风管的制作
①风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
②当空气洁净度等级为N1~N5级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于80mm;当空气洁净度等级为
N6~N9级时,不应大于120mm。
不得采用抽芯铆钉。
③矩形风管不得使用S形插条及直角形插条连接。
边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。【高压】
2)风管安装
(6)净化空调系统进行风管严密性检验时,工业洁净室N1~N5级的系统按高压系统风管的规定执行;工业洁
净室为N6~N9级,且工作压力小于等于1500Pa的系统,均按中压系统风管的规定执行;医院洁净手术部的净
化空调系统风管漏风率,I级洁净用房系统不应大于1%,其他级别的洁净用房系统不应大于2%
4.净化空调系统的调试技术
(1)净化空调系统的调试内容应包括单机试车和系统联动试运行及调试,系统调试的检测结果应全部符合设计
要求。
电子厂房等工业洁净空调侧重控制室内空气的洁净度、风速和换气次数;对于生物洁净室,含菌量和压差是主
要控制参数。